[ º¸±Þ¼öÀÇ »êÁ¤ ]
1. Áõ¹ß·®
(WE)
³Ã°¢Å¾¿¡¼ ¿Â¼ö¸¦ ³Ã°¢ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº ±×¿Â¼öÀÇ ÀϺθ¦ Áõ¹ß½ÃÄѼ ¿Â¼ö·ÎºÎÅÍ Áõ¹ß¿À» »©¾Ò¾Æ¼ ¼ö¿ÂÀ» ³·Ãá´Ù µû¶ó¼ ¹°ÀÇ
ÀϺδ °¨·®µÇ¾î°©´Ï´Ù À̰ÍÀ» evaporation loss¶ó
ÇÕ´Ï´Ù
WE={Q/600}={(tw1-tw2)/600}×L×C
¡Ü WE : Áõ¹ß·®(Kg/hr) ¢ºQ
:³Ã°¢¿·®(Kcal/hr) ¢ºC: ¹°ÀǺñ¿(Kcal/kg.¡É) ¡Ü 600 :¹°ÀÇ Áõ¹ßÀâ¿ (Kcal/hr) ¢ºtw1 :ÀÔ±¸¼ö¿Â
(¡É) ¢ºtw2 :Ãⱸ¼ö¿Â (¡É) ¢ºL : ¼øÈ¯¼ö·® (Kg/hr)
2. ºñ»ê·®(wd)
¼Ûdz±â¿¡ ÀÇÇÏ¿©
¾î¶²Ç³¼ÓÀ¸·Î °ø±â°¡ È帣±â ¶§¹®¿¡ ±×°ÍÀ»Å¸°í ¹°¹æ¿ïÀÌ ³¯¾Æ°¡ ¹ö¸®°í ¼ö·®ÀÌ °¨·®µÇ¾î°©´Ï´Ù. À̰ÍÀ» carry over & draft
loss¶óÇϸç žÀÇ ±¸Á¶¾ç½Ä, žüdz¼Ó¿¡ µû¶ó ÁË¿ìµÇÁö¸¸ °³·«ÀûÀ¸·Ð ÀûÀ¸³ª ¼øÈ¯¼ö·®ÀÇ 0.1%Á¤µµ (¹ÐÆó½ÄÀÇ °æ¿ì spray water ¼ö·®ÀÇ
0.05%)ÀÔ´Ï´Ù.
3.blow Down·®
(wb) blow ¾ÖÁÖÀ̶õ ¼øÈ¯¼öÀÇ ÀϺθ¦¹ö¸®´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. blow
bownÇϱ⠶§¹®¿¡ ¼ö·®ÀÌ °¨¼ÒÇÕ´Ï´Ù. À̰ÍÀ» ¼øÈ¯¼ö°¡ ¹Ýº¹Áõ¹ßÇÔ¿¡ µû¶ó ¿ëÇØ¹°Àº Á¶±Ýµµ Á¦°ÅµÇÁö¾Ê°í ´õ¿í °íÇü¹°ÀÌ Á¾ÃàÇØ¼ ¼øÈ¼ö°¡ ºÎ½Ä¼ºÀ»
³ôÈ÷°í ȤÀº scalÀ» Çü¼ºÇϱ⽱°Ô µÇ¹Ç·Î ¼øÈ¯¼öÀÇ ÀϺθ¦ ¹ö¸®°Ô µË´Ï´Ù. blow down·®(wb) ©ç¿îÁ¤Áß¿¡ drain valve¸¦ ¾à°£
¿¾îµÐ´Ù ©è¿îÀü¼öÀ§¸¦ ³ô¿©¼ °è¼Ó over flow½ÃŲ´Ù. ©éÇϺμöÁ¶ÀÇ Ã»¼Ò¸¦ °âÇØ¼ Á¤±âÀûÀ¸·Î ¹°À»°¥¾Æ³Ö´Â´Ù. blow down·®Àº ¼öÁúȤÀº
³óÃ൵¿¡ µû¶ó ´Ù¸£Áö¸¸ °øÁ¶¿ëÀΰæ¿ì´Â ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¼øÈ¯¼ö·®ÀÇ 0.3%Á¤µµ(°³¹æ½Ä, ¹ÐÆó½Ä)°¡ Çʿ䷮À̶ó°í ¸»ÇÕ´Ï´Ù.
4.
º¸Ãæ¼ö·®(¡âL)
¡âL = WE + WD + WB ÀϹݰøÁ¶¿ëÀÇ °æ¿ì¿¡ ¿ÂµµÂ÷´Â 5¡ÉÀÓÀ¸·Î Áõ¹ß·®Àº ¼øÈ¯¼ö·®ÀÇ 0.83%°¡ µË´Ï´Ù.
µû¶ó¼ ÀüÇÊ¿ä º¸Ãæ¼ö·®Àº °³¹æ½ÄÀÇ °æ¿ì 1.24%¹ÐÆó½ÄÀÇ °æ¿ì 1.09%°¡ µÇ¸ç ½ÇÁ¦·Î´Â ¼øÈ¼ö·®ÀÇ 1.8¡2.0% Á¤µµ ¿¹»óÇÒ Çʿ䰡
ÀÖ½À´Ï´Ù. |